三菱模擬量轉數字量后,如何換算問題:
                
         例如4-20MA的液位變送器,數字量為0-1000,量程3m ,要在觸摸屏上顯示液位高度,請教下好的計算方法。要精度度高一些
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-04-01
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-02 07:38
                4-20MA對應數字量為0-1000對應量程0-3m ,
                這三個數值成正比例關系。