dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
![]() |
最近在研究VB跟歐姆龍CP1H的通信.了解到可以用串口進行HOSTLINK通信,還可以用以太網進行FANS通信.CP1H沒有網口所以不可以用FANS通信嗎?串口通信情況下,PLC處于運行時寫入不了數據,只有當PLC是監控狀態時才能寫入.這怎么能達到隨時寫入的目的呢? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
![]() |
FINS通訊命令,0401可以讓PLC進入運行/監控模式,0402可以讓PLC進入停止模式。 實測用0402讓PLC停止后還可以用0101和0102對DM區進行讀寫。 另:串口的hostlink模式FINS命令只能上位機控制PLC,PLC無法主動發數據給上位機。通過看w227文件,發現FINS幀格式自由度比較高,理論上來講可以通過修改幀里面的命令符進行PLC通過串口對上位機發送數據,就好像用以太網發送一樣。但是歐姆龍PLC說明書里面并沒這方面的介紹。目前來說,PLC通過串口主動發數據給上位機發送數據要用無協議通訊。但是無協議通訊的話上位機無法控制PLC的開關狀態。小弟剛學歐姆龍通訊,好多東西還不懂,望論壇各位前輩不吝賜教。 |
---|---|
|