久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

gangliz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 180 點
下載積分: 867 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-10-02
最后登錄: 2025-07-27
查看gangliz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-01 11:18
三菱FXplc與變頻器通信時,雙方都需要設置通信格式,例如:

數據長度  7    校驗 偶      停止位 1      波特率 9600

我的問題是:7 偶 1  9600,是從哪里來的?

zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-04-01
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-14 09:08
         變頻器通信協議里有相關資料。