CIF11背后撥碼開關:2.3.5.6置ON,  接線變頻水晶頭  4  /  5   對 CIF11:  RDA- 與 RDB+

變頻參數   79=0     117=1     119=0     121=9999    122=9999      338=1      339=2        340=1       549=1

PLC設置: 19200    8.1.E   串口網關

不知哪里出錯,通訊不上,請指教,謝謝!!
黃曉-0511
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 649 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2014-10-18
最后登錄: 2016-06-16
查看黃曉-0511的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-01 21:08
a640.00  和  a641.00都試過了.........我選的是串口2, 所以用A641.00應該沒錯.......而且MD區用的是D32300開始   而不是D32200開始