如題所示,在做一次定長運動時,在某點A改變定位速度,最好的辦法是什么?所用系列是OMRON CP系列PLC   有經驗之人士請賜教!
好好賺錢
whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-02 15:04
使用SPED(獨立模式)或ACC(獨立模式)+PULS    SPED或ACC前面的輸入條件不要斷開 待脈沖發送完畢后利用輔助繼電器復位 這樣隨時都可以改變脈沖輸出頻率