不知道是感應器燒壞了還是接線不對頭,我需要的0----10總是不出現
一個是PT9550壓力傳感器,1,3接24V,2接輸出信號,當壓力表有顯示的時候輸出信號卻是0V
一個是德國MASS壓力傳感器,至于它的接線是別人接好的,也沒有說明書給我。也是信號輸出是0V,
想把幾根線調換用24V來試測,又怕燒壞,
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-31
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-20 20:26
是不是線路接錯,傳感器的電源直接由開關電源供電,而輸入模塊沒有共地。