樓主  發表于: 2015-11-25 14:30
請問一下急停按鈕怎么設計,如果用電源起動按鍵和急停按鍵串聯在一起控制24V的KA線圈,在用KA的常開點控制交流接觸器線圈,交流接觸器控制除了給24V供電的整個電源。不知這樣是否妥當,客戶要求一按急停就整個電源都停,我這樣做好像也達到他的要求了。
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 757 點
下載積分: 5367 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-08-02
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-25 15:23
“客戶要求一按急停就整個電源都停,我這樣做好像也達到他的要求了。”
是達到了,大多數人都這樣做,我也是,不過再串多一個KA線圈干嗎,你的接觸器很大呀