RT,觸摸屏用的是步科ET070,PLC是S7-200,PLC撥到STOP時通訊正常,撥到RUN就顯示PLC無應答,有時也會正常一段時間。我把伺服驅動器離的遠一點,也是這個現象

這個應該怎么解決呢


[attachment=141549]
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-18 14:13
一般是干擾所致。設計電路時伺服驅動器要加隔離變壓器,并且要可靠接地。觸摸屏、PLC的電源要加隔離電源,同樣要可靠接地。觸摸屏、PLC、伺服驅動器之間的通訊線要選用正規產品,也要接地。做到上述幾點保障系統沒有干擾。
于英劍