樓主  發表于: 2015-11-06 21:07
最近搞了一個系統,PLC是CJ1H-65H的,模擬量模塊用的AD-081,溫度傳感器是PT100,變送器是那種藍色的100℃的量程,測得值和環境溫度差一倍多,哪位老師能指導一下,該怎么搞?
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
wenwul
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 187 點
下載積分: 703 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2025-03-05
查看wenwul的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-09 19:42
4樓說得對。設定量程值就行了。