樓主  發表于: 2015-10-06 22:15
各位好,我司有一臺55kw電機,自耦降壓啟動,自耦變壓器55kw,由于電機經常處于滿負荷運行,想把55換成75kw的,請問老師55的自耦變壓器能否啟動75的電機,理論來講電壓相同,負載相同,電流應該差不多,實際不知道會怎么樣啊,有哪位老師幫幫小弟,能否只換電機就能使用?
小磊
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1215 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 7604 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-08-08
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-06 22:33
1自耦調高一檔,2啟動時間短些,不頻繁啟動,問題不大