久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 502 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-07-25
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-15 21:03
請教一個問題,用一根240平方的鋁芯線,和用2根120平方的鋁芯線并用,哪個的載流要大些。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1210 個
工控威望: 1755 點
下載積分: 7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-31
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-16 14:39
粗線分細,減小了趨膚效應,但是載流量要考慮導線并列系數
實際中,可以認為一樣,但是載流量大于80%可以考慮使用兩根120代替一根240
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 感謝分享!
  • 吉圓電氣 QQ751673698