求教各位大神,我現在電機正反轉方向正好跟ZRN默認方向相反,正轉回原點,反轉電機前進到反限位,正轉回原點我會,就是加個Y4輸出,就可以,但現在原點方向的是正限位,當我碰到反限位也就是電機的前進限位時,按回零它就沒有反應了,估計是碰了反限位不能再反轉了,求各位大神告知這種情況該怎么辦啊
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 456 個
工控威望: 12817 點
下載積分: 2156 分
在線時間: 1034(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2025-08-03
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-09 14:28
回零指令用DSZR指令,帶搜索功能,撞極限自動反方向回零。            ZRN指令回零時裝極限報警停止。
像你這種應該用DSZR指令即可。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。