久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

luyumax
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 117 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2021-01-05
查看luyumax的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-09 11:03
求教各位大神,我現在電機正反轉方向正好跟ZRN默認方向相反,正轉回原點,反轉電機前進到反限位,正轉回原點我會,就是加個Y4輸出,就可以,但現在原點方向的是正限位,當我碰到反限位也就是電機的前進限位時,按回零它就沒有反應了,估計是碰了反限位不能再反轉了,求各位大神告知這種情況該怎么辦啊