樓主  發表于: 2015-07-09 10:45
目前有一案子,貼標機(貼平面)。我的想法是伺服走多脈沖方式,然后標簽傳感器信號下降沿時讓伺服立刻停止送料。這樣做不走固定脈沖是因為怕原料標簽間距不一致,
但問題來了,色標傳感器下降沿時如何讓伺服立刻停止?還有就是伺服速度快與慢時 停止的位置也會不一致吧? 網上有人說用中斷處理,中斷處理的程式如何寫?小弟沒用過
請各位高人指點
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1959 個
工控威望: 2112 點
下載積分: 11185 分
在線時間: 862(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-08-05
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-09 11:07
直接用 plsv  或 plsy 指令 怎么停都可以