設備開機后,WINCC軟件中的變量數值不能修改,修改后也會彈回初始值!求高手幫我解答 新手不會。≈x謝 |
---|---|
|
yanli7234
級別: 探索解密
![]() |
那應該就是變量的值吧,你在STEP7中看看PLC里面的變量值是多少,對比一下看看。 WINCC中如果變量不是灰色的,就應該連上了。 |
---|---|
|
yanli7234
級別: 探索解密
![]() |
如果是這樣的話,90%的可能性是這個變量在PLC里面還有寫(賦值)的指令。就是說,WINCC-PLC的連接是沒錯的,但WINCC給PLC一個新數(300),但PLC的程序又給改成了200。 樓主留言:高人我應該怎么處理?能告訴我么? |
---|---|
|