久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 858 點
下載積分: 35927 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-08-01
查看ajd186的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-26 23:25
我們公司新招了個老頭電工,他跟我說2.5平方銅線能過34A電流,就是安全載流量。 說是正泰的接觸器里面都有一張表格,標有幾平方過多少電流的。
我就想問下真的有這事嗎?
我書讀得少,不要騙我
軍書紅葉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 127 點
下載積分: 5958 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2014-12-28
最后登錄: 2021-09-27
查看軍書紅葉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-01 10:38
6樓說的對