240W的直流電源輸出24VDC,使用什么樣的繼電器切斷這種大電流好呢?  
普通的繼電器中轉個信號還可以,用力控制電源輸出的導通不太夠用吧???
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2111 點
下載積分: 11183 分
在線時間: 862(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-29
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-28 08:38
用 接觸器肯定行啊 兩個斷點 加反向二極管滅弧 絕對好用  SSR 也不錯