久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

技在心中
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 154 點
下載積分: 2793 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-10-09
最后登錄: 2016-11-01
查看技在心中的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-21 21:15
我廠十多臺設備溫控器是老指針表,溫控器更換成匯邦繼電器輸出的智能K型表。還是有十五度左右的誤差。現在懷疑選擇K型熱電耦不夠準確。溫控范圍在0---250度。多謝大家給好方法,好意見!
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-22 08:13
塑料擠出機溫度0~250度夠了,k型熱電偶沒問題,請查一下原來的熱電偶是否確定是k型的,必要是把熱電偶更換了,反正k型熱電偶也不值錢的。
工控一家人 (老薛)
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-23 14:38
如果確認儀表與熱電偶對應沒錯的話,建議找一個準確點的溫度計測量一下實際溫度,實測誤差可通過手動修正,應該可以的,這個溫度要求不是太高的。
工控一家人 (老薛)