樓主  發(fā)表于: 2015-05-13 14:25
       各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分斷路器(其中四個是漏電保護斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作?
   懇請各位前輩指導一下!
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 496 個
工控威望: 10029 點
下載積分: 11114 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-07-31
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-05-13 19:24
看一下負載工作情況,是不是瞬間啟動大電流引起的。有必要檢測一下電流。