各位大神:
本人OMRON初學者,現在遇到問題不能解決!測試過編程軟件5.0/9.3與pLc都連接不上,點擊在線,軟件提示:“端口被其它應用占用!”編程線cFI02驅動也安裝了,設備TPM1A!請各位不吝賜教!電腦端口,與cx-p內端口、參數設置是一致
COM1
9600
7
E
2
[ 此帖被gkah123在2015-04-06 15:19重新編輯 ]
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2214 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2025-06-05
查看qfgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 12:45
給你3個建議:
1.使用USB時,確認USB驅動安裝正確
2檢測服務是否啟動如下:
[attachment=133828]
3通過以太網直接連接時如下:
[attachment=133829]  [attachment=133830]