久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-09 11:27
我用三菱做了一個模擬量輸入程序,是用線性代數的一個公式轉換成壓力,例如Y=KX+B,輸入值為400—2000,對應輸出壓力值為0—500N。但是用這個公式算壓力值總是像0、0.39、0.78、1.17、1.56、1.95、2.34這樣依次變化,這樣的話壓力值就不能精確到0.1,原來的設備上是呈0.1、0.2、0.3----1.1、1.2這樣逐次上升的,但不是三菱的程序,我想問下怎么用三菱編程,使壓力值能精確到0.1。還請高手指教!