樓主  發表于: 2015-02-13 13:12
我用S7定時器做了1秒和1分鐘的脈沖,用來累計時間,方法類似下面程序,但是客戶反映累計時間小于實際運行時間,分鐘計數的運行一個小時以上后,誤差有五六分鐘。我自己用PLCSIM仿真時發現,居然一次也累計不了,各位大神有知道為什么的嗎?

           AN T 1
           L S5T#1S
           SD T1

           A T1
           JNB M001
           L MW100
           +1
           T MW100
M001:NOP 0
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-13 19:34
學習了 謝謝各位!