樓主  發表于: 2014-12-03 16:15
各位師傅,圖中X1是一個常閉觸點的上升沿,為什么當PLC上電RUN時上升沿就接通了。set Y1
如果換成常開點的上升沿后,當PLC一上電RUN時,上升沿不會接通,setY1不會執行。
第一次發帖。。。多多指教啊
請多指教
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 3104 點
下載積分: 11306 分
在線時間: 908(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2025-07-31
查看工控無涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-03 17:25
X1為常閉時,上電掃描第一次的時候由0變1,所以接通置位Y1為1.
X1為常開時,上電檢測不到輸入信號一直為0,無變化所以Y1為0.