新人學習中,有問題請教大家:用昆侖的屏+三菱FX2N  比如: PLC  T0 K100      在屏上直接修改K值并保存到PLC里,如何實現?就是說要如何在屏上改變t0的值,F在我能夠讓t0的值在屏上實時顯示,但不知怎么改變它?在plc里建立一個c0,然后發送到t0?應該有直接修改確定的方式,請大家賜教。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-18 16:34
可以直接這樣來做的。T0 D0   顯示框就在屏上寫上T0.輸入框就直接寫D0就行了。要斷電保存的就使用斷電保存的寄存器給T0