樓主  發表于: 2014-10-14 19:22
開始學編程的時候,就是跟著同事學的。到現在一直都養成這樣的習慣 了

把所有的輸入點都轉換成輔助繼電器M  比如 X10 就編程為M10 后面就用M10做輸入條件。不能直接用X10嗎、? 難道是X輸入繼電器不能保存到輸入映像區嗎


后面一直沒弄懂,反正大家都這樣。我也這樣編程。。。

求解  求解  求解。。。!
a281293586
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1905 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-11-06
最后登錄: 2014-10-28
查看a281293586的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-15 09:32
可以直接用X的,但是轉換下,調試、修改起來比較方便