樓主  發表于: 2014-10-10 14:18
請教一下,你們是如何選擇儀表的接線方式的?
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-10 16:29
如果是開關量傳感器的話,那跟怎么選沒關系,開關量傳感器為什么分2線3線?大部分PLC的輸入點只能提供幾毫安十幾毫安的電流,2線制的傳感器大部分功耗很小,像磁環開關這類大部分都是2線制,3線制是因為功耗較大或者電路決定了需要獨立供電,所以需要獨立接2跟電源線,像壓力開關或光電開關,如果是熱電阻或者離散量的傳感器,那就另說了