久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 44082 分
在線時間: 1803(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2025-08-04
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-03 16:14
進口三相220V/22KW,接線方式是△,改接380V,接線方式是Y時功率不足為什么?
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4217 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-30
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-10 14:22
改變了接法,但電機的功率是不會變的。應該是國內用電頻率是50HZ,電機的轉速下降了,可以實測電機電流,肯定比電機的額定電流小,通過更換皮帶輪,增加轉速,提高電機電流到額定電流的85%~90%。額定電流在380V、220V時不一樣的,這個就不多言了。