1QF1作為總開關,1QF2,1QF3,1QF4,1QF5在電柜應該怎么樣接到1QF1,實際制作中每次都是各個斷路器的線都是獨立接總開關,在總開關用線耳壓緊,像圖紙中,就是四根線壓在一起接在總開關.但我總覺得不夠標準,大家都是怎么接線?
[ 此帖被tingfenghu在2014-09-16 21:26重新編輯 ]
附件: pic.pdf (51 K) 下載次數:65
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-09-17 03:12
根據你各個電機的功率選擇合適的線徑,再計算總線徑選擇合適的冷壓端子連到主斷路器即可,不知你到底想要問些什么