threemissyou
threemissyou
級別: 探索解密
![]() |
我想讓PLC使用PID功能直接驅動主泵,當頻率達到50hz并且壓力為達到,延時后逐個開啟輔泵;當頻率達到0hz并且壓力為達到,延時后逐個停止輔泵。大家幫我看一下這個方案的可行性,分析一下這樣控制的效果啊。大家多分享一下最好的應該怎么控制啊。 [ 此帖被threemissyou在2014-08-03 10:52重新編輯 ] |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
應該是壓力到下限頻率到上限,加泵;壓力到上限頻率到下限,減泵,這樣基本思路就沒錯!爱頻率達到0hz,”這個不用這么低的,如果是離心水泵,低于一定頻率他是不提供壓力的。并且為減少起停泵時壓力波動,最低頻率不能太低,所以這個變頻主泵的最低頻率要通過調試確定。 |
|
---|---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
恰恰相反,你這樣固定的變頻泵沒有問題,而要把同一臺泵在工頻變頻轉動中切來切去的是有運行隱患的(具體原因你網上搜),功率越大的電機越容易出問題。當然為了可靠,可以通過接觸器切換作成變頻器1對2臺水泵,但切換時必須是靜態的。 實際工程中,工廠恒壓供水首要考慮的是穩定可靠,很多時候停水一次導致的損失遠超過幾個接觸器或幾臺軟起動器的價值。 |
|
---|---|---|
|