gl50102
級別: 略有小成
![]() |
臺達伺服驅動器ASDA-A2 使用內部位置模式Pt,尚未走到位,目標到達信號提前輸出,有大神碰到過嗎?不盡感謝~ |
---|---|
|
gl50102
級別: 略有小成
![]() |
謝謝哈,很久沒上家園了,我之前改過P1-54,發現不是這個問題,這臺伺服的輸入電源三相電源每相電壓分別是180 120 34,伺服變壓器壞了,但不影響使用。后來監控plc發現,輸出燈還沒亮,程序內的觸點已經接通,動作開始執行,后來改了加了沿時,讓機器能用,現在是光看動作,有時會有沿時,有時候就直接動作,相當于把沿時時間抵消了!再次謝謝~ |
---|---|
|