樓主  發表于: 2014-06-16 06:34
]有一KTV總開關是100A漏電三相四線型,A相用電功率5KW,B相用電是3KW,C相是6KW空調,今天有一工人被N線電了一下,用萬用表測量三相電壓只有225V,三線線電壓也沒有超過400V,現在就是用數字測電筆測N線顯示220V,用手摸有點觸電感覺,關掉總漏電開關,檢查開關進線端,用萬用表測量電壓都正常,用試電筆測N線只顯示12v,合上總開關,用試電筆測量N線就有220v,A相測顯示220V,B相顯示12V,C相是220v,后來又用萬用表測總開關出線端各相電壓又正常,現在問題是為何關掉總開關用試電筆測B相有220v,N線只有12V,合上總開關,還沒有帶負載時,用試電筆測B相只有12V,N線有220v,我再用萬用表測開關出線端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用電不平衡會產生這種現象嗎,還是總開關問題,進線又沒有接地線,我用試電筆測量隔壁鋪面N線只有12V,希望哪位大俠指點問題出在哪里,KTV只有4天要開業了。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 13:00
看不太懂你說的意思!1.帶負荷(100A漏電開關合上,有電器開啟情況下),用萬用表分別測量
進線AB、AC、BC之間的電壓是否380V。如果其中有一個電壓偏低并且差很大,檢查進線總線和上一級開關(一般都是線路老化接觸不良引起的)。2.如果上面正常,測量出線AN、BN、CN之間電壓是否220V。如果有一個電壓偏低并且差很大,漏電開關觸頭接觸不良更換開關。3.根據你的描述零線進線總線與上一級之間接觸不良或零線太小。

美少妇白浆好多阴唇很大| 鸡巴爆操小骚逼免费视频| 国产白虎美女被大鸡巴插| 粉色视频入口| 国产黄在线播放免费观看| 色屁屁网站一区二区三区| 亚洲韩国日本欧美综合一区| 国产高潮国产精品久久久| 亚洲精品午夜国产va久久| 国产黄a三级一级二级观看| 欧美日韩 高清国产aⅴ| 男女淫交免费观看的视频| 美女抠逼的视频| 内射猛交XXXXXⅩX| 国产高清在线精品免费软件| 男女插穴动态图| 日本精品99一区二区不卡| 黑屌插性感美女| 保费交够20年后怎么办| 男生和女生艹b视频网站| 日本高清视频在线观看一区| 韩国理论片一区二区三区| 亚洲人无码成人网www| 乱婬伦少妇av| 另类图片欧美日韩999| 动漫版操小嫩逼| 亚洲中文无码人av在线| 青青日青青操视频在线观看| 亚洲综合av自拍图片区| 国内自拍欧美一区二区三区| 啊啊啊啊好疼爽不要应用 | 男女裸体一进一出黄网站| 日本欧美真人三级在线a| 大鸡巴强暴女人高潮就到| 外国男人舔美女尿道18| 中文字幕20182019| 色鬼久久爱综合久久鬼色| 男人用鸡把操女人逼视频| 久久久久中国黄色一级片| 韩日av免费在线观看不卡| 黄片我想被你操免费视频|