樓主  發表于: 2014-06-13 22:10
伺服驅動器z相脈沖是伺服電機轉一圈一個脈沖,用這個脈沖來做定位。 但是z相脈沖是5v的,而plc 的x端口是24v的,能直接和三菱plc的x端口接嗎。   ​用3u的plc帶原點收索dszr指令中要接收伺服驅動器z相脈沖,z相脈沖是5v的,怎么用啊
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 681 個
工控威望: 873 點
下載積分: 2062 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-07-30
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 19:01
接到X0,然后讀取M8170就好了.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ysh20006) 真誠感謝!