樓主  發表于: 2014-05-23 09:15
客戶有一臺江蘇紅旗絲光機,棍子越位不同步斷布怎麼處理啊?
控制方式是三菱PLC4DA輸出0~10V電壓控制丹佛斯變頻器VLT2900+FJS-R角位移傳感器,現在加速時變頻器頻率是6#14HZ 7#13.8HZ
8# 15.2HZ 9#14.5HZ 請教各位師傅怎麼調節同步啊?角位移傳感器到底是怎麼使用的啊?


xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-24 11:36
用PID控制,調節好PID參數,用角位移做反饋!就是這么簡單。