樓主  發表于: 2014-05-15 20:01


  

看PLC圖紙的接線,光電開關輸出的是負。但是看光電開關的接線圖的話,輸出端和24V正端連接,有信號時輸出不應該是正嗎?這是怎么回事呢?
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 383 個
工控威望: 492 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2025-07-31
查看mmxx111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-15 20:12
朋友你這個光電開個是NPN型。應該選擇PNP型和達到圖紙要求