我們一臺fx2n-128mt突然死機,現象是輸入點全不好使,輸出點還按死機前運行。那位知道什么原因?
tjzhmjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3531 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-05-16
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 20:19
+24V電源有問題。判斷電源是否問題很簡單,用數字萬用表測試24+和COM之間電壓,并短接某輸入點,如:X000。看電壓是否過低或下降,如過低或下降肯定是24V電源問題。我 遇到過24V印刷電路板過孔存在電阻造成24V電壓不穩現象。電壓下降到10V時,各個輸入點就不工作了。