久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

hexiangqing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 180 點
下載積分: 635 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2015-11-12
查看hexiangqing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-12 11:40
圖片:
現有三根加熱絲,用三相可控硅移相控制,采用星型接法 中心點不接地,

故障現象:B相電流大于A相與C相電流, 大接近30個安培,斷掉控制器控制電源后,發現三相任然有電流,A 與 C有15A, B 有20A.


求解!!!
ffd001
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 700 點
下載積分: 584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2023-06-02
查看ffd001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-12 22:58
B相可控硅擊穿,續流二格管成了整流二極管
天行健