現有三根加熱絲,用三相可控硅移相控制,采用星型接法 中心點不接地,

故障現象:B相電流大于A相與C相電流, 大接近30個安培,斷掉控制器控制電源后,發現三相任然有電流,A 與 C有15A, B 有20A.


求解。。
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 389 點
下載積分: 2916 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-07-26
查看guafa58的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-12 12:45
是不是,觸發控制器有問題了呢,遇到這個情況,沒辦法,一般是更換控制器吧;
斷開電源,若,可控硅不受控了,也會通的;