請問一下 一個 4到20毫安的信號可以接2個儀表嗎???
如果是0到10V  信號也可以接2個儀表嗎
如果是0到400歐的信號過來  也可以接2個儀表嗎=========================
==================================
  我現在   現場情況是這樣的 一個遠程壓力表過來0到400歐的電阻信號   想接到儀表進去做PID 調節     還的接一個儀表做其他的 運算     不知道可以嗎
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-02
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-03 10:44
試過壓力變送器接兩個儀表,沒有任何問題。一般儀表采用100歐的取樣電阻,一般變送器可以驅動500歐。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-02
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-03 19:09
引用
引用第11樓huangpeng于2014-03-03 10:47發表的  :

就你一個說沒有問題  好像其他人都說有問題

我接過線4-20ma壓力變送器,串聯起來接兩個顯示的儀表,親自接過,并且顯示沒有問題,也用很長時間,壓力顯示也沒有問題,至于其他人有沒有親自接過我就不表楚