             我廠設備出現問題,6es7 331-7kb02-oabo 模塊測溫時,出現干擾,當K型熱電偶外置時,可以測到溫度值,當k型熱電偶插到設備上,機器啟動時,就測不到溫度了,檢查了接地,請教有沒有好的解決辦法
aboyhuang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 108 點
下載積分: 967 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-10-25
查看aboyhuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-30 08:23
謝謝安安生生