久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-26 12:16
各位高手,我想了解差動輸入與集電極開路連接的含義?接線有何區別,在何種情況下用前者,何種情況用后者?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3464 個
工控威望: 21003 點
下載積分: 35691 分
在線時間: 1815(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-11 14:37
差動就是P+ P- 發脈沖是正轉    d+ d-發脈沖是反轉                                                            雙脈沖輸出

開路集電極是P+  D+ 接+5V    P-發脈沖     D-高電平正轉   D-低電平反轉                       脈沖+方向輸出      

差動抗干抗強一點,      
自動化單機,生產線,項目編程調試!