久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-04 09:07
現有一段程序用了比較指令,每次更改比較數值時都要打開程序更改,為了方便現場操作工更改。
怎樣把比較指令上的比較值在觸摸屏上顯示出來,并且可以在觸摸屏上更改數值。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-04 09:29
可以的。首先你需要搞明白這個比較指令所使用數值的數據類型,是字節、字、雙字、浮點數、整數等。然后將你需要比較的那個常數由此變量地址替代,下載程序到cpu。編輯HMI設備,做一個I/O域,規定好數值范圍及位數,按PLC中的變量(同一變量地址)賦值,并下載程序到HMI設備。這樣你就可以直接在觸摸屏中修改那段比較指令了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-05 08:51
回3樓問題:
  只要將19改為一個變量地址,比如mw300,然后將這個地址編輯在屏上,修改這個地址上面的數值就可以了。
回4樓問題:
  在編輯I/O域時選擇輸入、輸出或者輸入輸出型就是你需要的功能。如果你想只是輸入,顧名思義選擇時只選擇輸入型。如果你需要的只是顯示,你選擇輸出型。按名稱理解使用吧。