打開三菱軟件通過以太網模塊QJ71E71可以正常連接,上下載程序都沒問題。可是一打開INTOUCH上位機軟件與PLC通訊時QJ71E71的COM ERR紅燈就亮,報的故障代碼是C080,代碼解釋為:在MELSECNET/H,MELSECNET/10繼電器通訊或數據鏈接指令通訊期間,無法獲得外部設備的IP 地址。解決方法為:{設置以太網模塊的以太網MNET/10路由器信息;·更改MELSECNET/H,MELSECNET/10的參數轉換方法}。請問到底是什么意思啊,該怎么解決啊
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 844 個
工控威望: 1183 點
下載積分: 4286 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2025-08-01
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-29 08:35
我現在時測試的,只寫了幾步程序,程序肯定沒問題。
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 844 個
工控威望: 1183 點
下載積分: 4286 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2025-08-01
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-29 13:02
IP在同一網絡啊,PLC192.168.0.2,intouch里也是這樣設的,用intouch和PLC模擬連上了,用PLC連就COM ERR燈亮,且在畫面里點擊按鈕PLC無動作