   PLC設置

程序


  
w60.01為0.1s脈沖
D32300 變頻器站號
D32301 向變頻器保持寄存器寫入數據
D32302 發送字節數
D32303 數據寫入到41004寄存器
D32304 需寫入的數據

D40為寫入數據SV值

以上方法不知哪里錯了,總是不能寫入運行頻率到變頻器的41004寄存器。請熟悉MODDBUS通訊的朋友指教。謝謝!
新異自強
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 233 點
下載積分: 51525 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2013-09-12
最后登錄: 2025-07-31
查看新異自強的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-01 20:32
學習學習