請教高手:三菱A700變頻器RUN、SE端子這樣連接西門子S7300PLC的輸入端行嗎?想A700變頻器運行時(即電機)一啟動,剎車得電松開;變頻器停止運行,電機停止,同時剎車斷電抱死。A700一運行,RUN、SE導通到S7300PLC的輸入端輸入24VDC+電壓,PLC的輸出端控制接觸器,接觸器再控制剎車得電、斷電。
[ 此帖被aabbcc296在2014-05-26 17:07重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 3506 點
下載積分: 4423 分
在線時間: 1993(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-08-03
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-25 17:19
+24V接PLC的輸入公共端...0V接變頻器的SE端......RUN接PLC的輸入I端....