樓主  發表于: 2013-09-17 22:30
今天接了一個三菱E700變頻器,只接了R,S,T三相進電端子,輸出的UVW沒接電機,通電后變頻器直接爆了,查了線沒有接錯,有沒有可能三相電缺相導致??????接觸器壓線端子可能沒擰緊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 929 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18579 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-07-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-03 10:22
有可能電壓等級不一樣啊,還有是不是制動電阻接錯了,選型選的不對啊,