我們這是用了三菱伺服QD75M4定位模塊,但是參數中設定了OPR參數,而在順控程序中卻把機器啟動時的OPR操作關閉了而且沒有再開啟OPR控制,請教高手這是怎么確定的原點,伺服零位怎么確定的?
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 929 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18579 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-07-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-16 14:42
老板,學習一下用QD75M4,我手里有一套,不知道用什么伺服啊