1.這電柜22KW,主電源線,用現成的10平方線行不行,如用16平方,只用幾米的,不好買啊
2.大家說說,這柜做得如何?大家不要客氣,盡敢拍磚過來。
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 702 個
工控威望: 1915 點
下載積分: 10753 分
在線時間: 929(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-08-01
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-30 19:40
元件布置不美觀規范,接線工藝不是很好,配線的線顏色不對 般黃色配交流,信號線用黑色,直流+用棕色,-用藍色,PLCI/0接線端子一般是用白色齒形管打號套Y型冷壓端子,
總體還不錯啦