樓主  發表于: 2013-08-07 14:18
18.5KW電機 恒壓供水,額定電流32A,揚程112米,在同一條件下,管道無用水情況,我用工頻壓力上到12公斤,而用變頻,最高頻率50HZ了,壓力只能打到6.8公斤,變頻器電流顯示16A,求大俠解惑!謝謝!
為什么電流上不去啊?
低調!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-04
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-08 16:20
適當加一些頻率上去,比較加到60HZ試試電流。