為什么輸入分NPN和PNP,輸出還要分源型和漏型,PLC的輸出源型和漏型有什么區(qū)別,請大神們幫忙回答下,謝謝

不要說輸入源型漏型··這個我知道的,我想知道輸出為什么分源型和漏型,
[ 此帖被a601290282在2013-08-01 20:12重新編輯 ]
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-06-12
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-08-02 14:08
對于漏型,源型。三菱和西門子的定義是正好相反的。