樓主  發表于: 2013-06-17 16:44
我們廠是電鍍自動生產線,都是用威綸屏通的觸摸屏,上面設定有滴水時間可以調的,這兩天什么沒有用了,調多少秒都沒用,機器一上來沒有按屏上面的停留時間動作直接像0秒一樣自動平移了,以前沒碰到過這種問題,是屏有問題還是PLC出問題了,望師傅解答一下,多謝
ludehui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 1360 點
下載積分: 3792 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2025-08-03
查看ludehui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-17 18:46
檢查通訊  看一下屏里的實際數據有沒寫入PLC